Fonte aperta: Sistema d'approvvigionamentu di l'acqua à pressione constante basatu nantu à a schermu COF - Da DWIN Develop Forum

1. Principiu di travagliu
A suluzione usa a schermu COF DMG80480F070_01WTR, chì usa u chip T5L cum'è u cuntrollu principale per riceve è processà i dati di l'approvvigionamentu d'acqua raccolti da i sensori, guidanu u screnu LCD per a visualizazione di dati è cuntrolla l'inverter per aghjustà a velocità di u mutore di pompa per ottene un effettu custanti è stabile di u sistema di furnimentu d'acqua.Ci sò funzioni anormali d'avvisu è di sparghjera di l'acqua di u tempu.
imagine 1
2. Scheme design
(1) Scheme schema di bloccu
(2) Schema di blocchi di hardware
imagine 2
(3) Disegnu di l'interfaccia DGUS GUI
imagine 3

imagine 4
(4) Disegnu di circuitu
1.AD
Principalmente raccoglie sensori convenzionali 4-20MA / 0-5V, converte u tipu di tensione-corrente à 0-3V, è dopu u calculu AD pò ottene udati sensori currispundenti.
imagine 5

imagine 6
imagine 7

Codice di riferimentu AD

2.DA
U pwm hè adupratu per cuntrullà a tensione analogica è emette un signalu di cuntrollu 0-10V attraversu l'op-amp.
imagine 8

Schema di rilevazione DC

imagine 9

Schema di hardware DC

imagine 7

Codice di riferimentu DC

3.IO rùbbrica input
Principalmente inputs optocoupler, T5L rileva i cambiamenti di livellu currispundenti.
imagine 11

Schema di hardware IO

imagine 12

IO Input Codice di Riferenza

4.IO output
L'IO principale Darlington Transistor emette relè di cuntrollu è l'IO cuntrolla i livelli alti è bassi.
imagine 13

Schema di Hardware di Relay

imagine 14

Codice di Riferimentu Relay

5.RTC
RX8130, cumunicazione à 2 fili.
imagine 15

Schema di hardware RTC

imagine 16

Codice di Riferenza RTC

6.485
Aduprate principalmente hardware per cuntrullà l'inviu è riceve pin.
imagine 17

485 Schema di Hardware

7.PID
L'algoritmu PID posizionale hè principalmente utilizatu, l'output hè limitatu, fate attenzione à a saturazione di u termu integrale, è u risultatu hè di cuntrullà a tensione analogica per u PWM.
imagine 18
8.Altri codici
Impostazione automatica di a pressione di partenza secondu u tempu.
imagine 19